Ho il contatore della luce, potenza 3kw, posizionato molto lontano, giù in cantina, e in casa una piastra a induzione.....:wall:, questo attrezzo qui:

https://www.amazon.it/BTicino-F80GC...00F8OU7OM/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

risolverebbe tutti i problemi.
Ma si può installare sopra in appartamento o deve essere posizionato anch'esso giù in cantina dove si trova il contatore?

si installa dove si trova il quadro elettrico, in ogni caso ti consiglio di aumentare la potenza a 4,5 almeno.. (prenderai la pace)
 

gianted

Nuovo Utente
Registrato
12/4/14
Messaggi
3.256
Punti reazioni
222
Se sei a casa tua nessuno viene a controllare dove l'hai piazzato
io ce l'ho in cucina sotto il lavello dentro una scatola IP66
(il carico non prioritario è il boiler elettrico).
 

xmagox

Salite sulla giostra
Registrato
18/11/05
Messaggi
3.142
Punti reazioni
115
Se sei a casa tua nessuno viene a controllare dove l'hai piazzato
io ce l'ho in cucina sotto il lavello dentro una scatola IP66
(il carico non prioritario è il boiler elettrico).

ottimo! grazie!
Lo vorrei piazzare sopra in casa invece che in cantina in modo da sfruttare anche la segnalazione acustica in caso di sovraccarico (che avviene spesso).

volevo anche chiedere se è un lavoro complicato che deve fare per forza un tecnico o un elettricista o è semplice (basic) e lo si può fare anche da soli..... consigli?
 

Napoli1986

Nuovo Utente
Registrato
5/7/19
Messaggi
2.470
Punti reazioni
104
Se sei a casa tua nessuno viene a controllare dove l'hai piazzato
io ce l'ho in cucina sotto il lavello dentro una scatola IP66
(il carico non prioritario è il boiler elettrico).

tieni conto però che in ingresso ci deve andare il carico totale e in uscita deve essere collegato a un interruttore che stacca i carichi non prioritari. altrimenti come fa a rilevare che stai superando il limite?
 

gianted

Nuovo Utente
Registrato
12/4/14
Messaggi
3.256
Punti reazioni
222
Certo un po' di pratica la si deve avere, se uno non ha mai spellato un cavo elettrico in vita sua è meglio che deleghi qualcun'altro.
Questi sono i pochi collegamenti da fare:

9f2c60ca-0d6a-48a7-878f-3fc98097e9f2._SR970,300_.PNG


L'aggeggio lo puoi mettere dentro una scatola tipo questa che si fissa al muro banalmente con quattro viti.

61cTIQCXxnL._AC_SR160,160_.jpg
 