Wile E. Coyote
...AIUTO...!!!
- Registrato
- 30/6/09
- Messaggi
- 4.162
- Punti reazioni
- 230
Salve ragazzi, ho un caso strano di termoarredo che scalda poco.
Mi spiego.
Cambiando tutti i caloriferi della casa ho installato un termoarredo in uno dei bagni (un Irsap Novo, scaldasalviette classico alto 180 cm), l'unico calorifero che non ho scelto e calcolato io direttamente ma su consiglio delli'idraulico che ha fatto l'impianto e assieme al quale abbiamo controllato i conti... scherzi del destino...
Risultato: la stanza piu' fredda della casa. Nonostante mi fossi raccomandato di stare molto alto nella potenza (amo i bagni "caldi", l'altro ha sempre un piacevole tepore di 25°) questo non riessce ad andare in temperatura (rimane sempre almeno 2 gradi piu' freddo degli altri, confrontato anche con uno a 2 metri di distanza).
Ventilo l'ipotesi che il termoarredo sia difettoso. L'idraulico mi dice che e' impossibile, che forse arriva poca acqua, c'e' uno strozzamento a monte o chissaccosa. Rassegnato al fatto che magari c'e' un problema sul collettore o i tubi di mandata, ne faccio installare un altro aggiuntivo a fianco, stessa serie, solo piu' basso (76cm) e piu' largo, dato come potenza poco piu' di meta', sul prolungamento dei tubi (il precedente l'avevamo spostato) con due semplici T su mandata e ritorno, in modo con due termo "tiepidi" ottenere una temperatura accettabile.
Risultato: secondo calorifero "rovente", che raggiunge le temperature degli altri della casa, mentre il precedente rimane alla sua temperatura inferiore (percepibile chiaramente al tatto). Anche provando a chiudere del tutto il secondo installato il primo rimane alla sua temperatura inferiore.
Ho provato a smanettare valvole e detentori, spurgato aria, inesistente, nessun risultato. rimane sempre piu' freddo (misurato anche con termometro IR).
Cosa puo' essere?!?!? Ill fattore di forma? (piu' alto= piu' freddo?)
Mi spiego.
Cambiando tutti i caloriferi della casa ho installato un termoarredo in uno dei bagni (un Irsap Novo, scaldasalviette classico alto 180 cm), l'unico calorifero che non ho scelto e calcolato io direttamente ma su consiglio delli'idraulico che ha fatto l'impianto e assieme al quale abbiamo controllato i conti... scherzi del destino...
Risultato: la stanza piu' fredda della casa. Nonostante mi fossi raccomandato di stare molto alto nella potenza (amo i bagni "caldi", l'altro ha sempre un piacevole tepore di 25°) questo non riessce ad andare in temperatura (rimane sempre almeno 2 gradi piu' freddo degli altri, confrontato anche con uno a 2 metri di distanza).
Ventilo l'ipotesi che il termoarredo sia difettoso. L'idraulico mi dice che e' impossibile, che forse arriva poca acqua, c'e' uno strozzamento a monte o chissaccosa. Rassegnato al fatto che magari c'e' un problema sul collettore o i tubi di mandata, ne faccio installare un altro aggiuntivo a fianco, stessa serie, solo piu' basso (76cm) e piu' largo, dato come potenza poco piu' di meta', sul prolungamento dei tubi (il precedente l'avevamo spostato) con due semplici T su mandata e ritorno, in modo con due termo "tiepidi" ottenere una temperatura accettabile.
Risultato: secondo calorifero "rovente", che raggiunge le temperature degli altri della casa, mentre il precedente rimane alla sua temperatura inferiore (percepibile chiaramente al tatto). Anche provando a chiudere del tutto il secondo installato il primo rimane alla sua temperatura inferiore.
Ho provato a smanettare valvole e detentori, spurgato aria, inesistente, nessun risultato. rimane sempre piu' freddo (misurato anche con termometro IR).
Cosa puo' essere?!?!? Ill fattore di forma? (piu' alto= piu' freddo?)